Skal legge opp strøm (på traktorn) til to tusenmetringer og to LED-lys. Tenkte å løse det med 1 kabel. Tusenmetringene er 2x55W, LED er 2x27W, samlet 164W. Strekningen vil bli ca 5 meter. Hvilket tverrsnitt bør velges?
Skal legge opp strøm (på traktorn) til to tusenmetringer og to LED-lys. Tenkte å løse det med 1 kabel. Tusenmetringene er 2x55W, LED er 2x27W, samlet 164W. Strekningen vil bli ca 5 meter. Hvilket tverrsnitt bør velges?
164W tilsvarer drøyt 13A ved 12V
Ville ikke gått under 4mm² i alle fall.
Nesten så jeg ville spandert på 6mm²
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
(Null garanti kun skruglede og god kaffe)
Har hatt annet enn Volvo jeg også.
Men jeg tok til fornuften.......
Såpass ja.. Er det å anbefale å legge opp flere ledninger istedet?
I dette tilfellet så må det bli en 6mm2 ledninger og 15A sikring.
Men hvis jeg vil koble slik at jeg har LED-lysa via en bryter, og 1000-metringene via en annen bryter + langlysbryteren, så kjører jeg de inn på hvert sitt rele og legger opp 2,5mm2 for LED-lysa og 4 mm2 for 1000-metringene, eller?
LED-lysa trekker tilsammen 54W mens 1000-metringene trekker tilsammen 110W.
LEDene klarer seg fint på 1,5mm²
Tusenmetre legger jeg selv alltid separate 2,5mm² til.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
(Null garanti kun skruglede og god kaffe)
Har hatt annet enn Volvo jeg også.
Men jeg tok til fornuften.......